VCM 냉각수계 열교환기 점검결과y
페이지 정보
작성일 22-11-09 07:11
본문
Download : VCM 냉각수계 열교환기 점검결과y.hwp
,법학행정,레포트
열교환기 개방검사 결과에 대한 글이며, 수처리 efficacy를 판정함은 물론 향후 적정한 운전대안을 수립하기 위하여 작성된 글로 설명된 글입니다.
열교환기 개방검사 결과에 대한 글이며, 수처리 효과를 판정함은 물론 향후 적정한 운전방안을 수립하기 위하여 작성된 글로 설명된 글입니다. 개방검사에서는 주로 TUBE내 DEPOSIT 부착상태 및 국부부식의 진행정도, 스케일 부착 상태를 토대로 관리상태를 파악하게 된다
2002년 한화석유화학 정기 개방점검 결과 열교환기 상태는 부식 및 스케일 없이 안정적으로 관리된 것으로 파악되었으나 일부 FILLER 및 철편에 의한 TUBE 폐쇄가 觀察(관찰) 되어 COVER, CHANNEL 등의 CLEANING에 유의하는 것이 바람직한 것으로 觀察(관찰) 되었다.
또한 현재 수처리 효율도 양호한 것으로 파악되어 향후 현재의 PROGRAM을 안정적으로 적용하면 안정적인 관리가 가능할 것으로 사료된다
1. 정기점검시 열교환기 검사의 목적
개방 순환 냉각수계에 있어 정기 보수시 열교환기 점검은 운전 기간중 수처리 상태의 점검 및 이후 관리 方案의 improvement점 마련을 위해 매우 중요하다.VCM냉각수계열교환기점검결과 , VCM 냉각수계 열교환기 점검결과y법학행정레포트 ,
레포트/법학행정
개요
1. 정기점검시 열교환기 검사의 목적
2. 점검 내역
3. 열교환기 판정기준 및 점검결과
4. 검사결과 요약 및 향후 관리方案
개요
열교환기의 개방검사는 수처리효율를 확인하고 향후 바람직한 수처리 方案을 수립하는데 중요한 인자이다. 특히 최근 용수 공급의 부족 현상과 政府의 폐수 배출 기준 강화 및 총량 규제안 마련 등 環境(환경) 관련 규제 강화에 따라 국내 산업계에서는 공장내의 폐수 배출을 최소화하며, 따라서 냉각…(생략(省略))






설명
VCM냉각수계열교환기점검결과
Download : VCM 냉각수계 열교환기 점검결과y.hwp( 75 )
VCM 냉각수계 열교환기 점검결과y
순서
다.