[工學(공학) ]공조설비설계 냉수 배관의 마찰저항 계산(냉동기 냉각탑)
Sheet1
` 냉수 배관의 마찰저항 계산 `
구 간 유 량
(ℓ/min) 유 속
(m/s) 관 경 국부저항의
종류 1개당
상당길이 수 량 계
L`
(m) 실제길이
L
(m) 환산길이
L + L`
(m) 단위저항
(mmH/m) 구간저항
(mmH)


냉동기~펌프 314 1.3 75 직관 2 22.36 8 178.88

CV 10.2 1 10.2

GV 0.24 2 0.48

90도 엘보 1.21 8 9.68

냉동기~냉각탑 314 1.3 75 직관 55 68.79 8 550.32

GV 0.24 2 0.48

90도 엘보 1.21 11 13.31

냉각탑 ~ 펌프 314 1.3 75 직관 56 188.84 7 1321.88

GV 0.24 1 0.24

CV 10.2 13 132.6

배관저항 H1(mmH) 2051.08

mH 2.05108

기기내저항(mH) 냉동기 코일 H2 0.03

실 양정 H3 3

H4 0

계 H = H1 + H2 + H3 + H4 5.08108